건물의 빛 environment 성능 측정 평가 보고서
페이지 정보
작성일 23-03-30 13:33
본문
Download : 건물의 빛 환경 성능 측정 평가 보고.hwp
⑥ 인공조명상태의 조도 측정(測定) 한다.
휘도 평균(average) ( 0.05 +0.05 + 0.04 )/ 3 = 0.047cd/㎡
③ 실내/외 표면 반사율을 측정(測定) 한다. (9지점)
2. 측정 장소 및 시간
- 맨 뒤쪽 창
③ 표면 반사율
2. 창2개의 투과율 Thh= 0.61/0.86 X 100%= 71%
평균(average)휘도= 0.11cd/㎡ ∴ 반사율= 18% X (0.11/0.02) = 99%
∴ 반사율= 18% X (0.047/0.01) = 85%





Download : 건물의 빛 환경 성능 측정 평가 보고.hwp( 17 )
시간 ; 20XX년 xx월 xx일 4시30분~ 20xx년 xx월 xx일 5시 40분
건물의 빛 environment 성능 측정 평가 보고서
- 조도계와 휘도계를 이용하여 기존건물의 빛 environment 성능 측정 할 수 있따
회색카드 휘도=0.30cd/㎡
① 천공의 수평 및 수직의 휘도
1. experiment(실험) 목표
- 장소 ; XX대학교 x工學관 xxx호 강의실
∴ 밝은 쪽과 안 밝은 쪽의 휘도 차이는 약 10배 정도 나타나는걸 알 수 있다
① 천공의 수평 몇 수직 방향의 휘도를 측정(測定) 한다. (천장, 벽, 바닥, 책상면)
순서
1. 실험 목표 - 조도계와 휘도계를 이용하여 기존건물의 빛 환경 성능 측정 할 수 있다. (천장, 바닥, 벽)
④ 유리창 투과율
평균(average)휘도= 0.120cd/㎡ ∴ 반사율= 18% X (0.12/0.30) = 72%
♣ 투과율 Thh= in/out X 100%
⑴ - 벽 ( [표1]의 왼쪽벽면 )
1. 창1개의 투과율 Thh= 1.15/1.27 X 100%= 90.5%
- 맨 앞쪽 창
⑦ 주광률 DF를 조도를 통해 구한다. 2. 측정 장소 및 시간 - 장소 ; XX대학교 x공학관 xxx호 강의실 시간 ; 20XX년 xx월 xx일 4시30분~ 20xx년 xx월 xx일 5시 40분
⑤ 주요면의 휘도 ( 단위cd/㎡)
♣ 투과율 Thh= in/out X 100%
④ 유리창 투과율을 측정(測定) 한다.
2. 창2개의 투과율 Thh= 1.08/1.27 X 100%= 85%
② 9군데 조도측정(測定) 단위(lx)
1. 창1개의 투과율 Thh= 0.77/0.86 X 100%= 89.5%
회색카드 휘도=0.02cd/㎡
⑴실외벽 0.8 / 그레이 0.45 ( [표1] 나무있는 쪽에서 교실중앙 휘도계로 측정(測定) )
② 실내/외 조도를 측정(測定) 한다. (휘도계 이용)
다. (천공 조건)
⑵ - 바닥
설명
⑶ - 천장
건물의 빛 환경 성능 측정 평가 보고서,건물의 빛,빛환경
레포트 > 공학,기술계열