가령 냉각수 순환수량을 20%를 줄이면 펌프의 동력소비는 대략 48% (= 1 - 0.83) 줄어든다. 순환수량을 무조건적으로 줄일 수 있는 문제는 아닐것이다. 순환수량을 20% 줄이면 냉각범위는 20% 증가하게 되나 동일한 크기의 냉각탑이라는 조건에서는 냉각탑 팬의 동력소비는 일반적으로 크게 줄어들게 된다된다. 산업 플랜트의 경우 배관이 차지하는 공간이 줄어 드므로 공장용지의 이용률이 증대될 수 있으며, 특히 빌딩의 경우 냉각수 배관의 소구경화로 배관구가 현저하게 줄어들어 빌딩의 공간 활용과 건설비 절감 효과(效果)가 클 것이다.
![[사회학] 펌프의 에너지 절감방안-1052_01.gif](https://sales.happyreport.co.kr/prev/200911/%5B%EC%82%AC%ED%9A%8C%ED%95%99%5D%20%ED%8E%8C%ED%94%84%EC%9D%98%20%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%20%EC%A0%88%EA%B0%90%EB%B0%A9%EC%95%88-1052_01.gif)
![[사회학] 펌프의 에너지 절감방안-1052_02_.gif](https://sales.happyreport.co.kr/prev/200911/%5B%EC%82%AC%ED%9A%8C%ED%95%99%5D%20%ED%8E%8C%ED%94%84%EC%9D%98%20%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%20%EC%A0%88%EA%B0%90%EB%B0%A9%EC%95%88-1052_02_.gif)



펌프의 에너지 절감방안 설비투자 이전 단계라면 냉각수 순환수량 자체를 최대한 줄여 냉각수 계통을 설계하여 펌프의 소비전력을 줄이는 것이다. (참고 냉각탑의 크기는 냉각범위의 alteration(변화) 보다 순환수량의 alteration(변화) 에 좌우됨.) 예를 들어 순환수량이 10,000 m3 h, 냉각탑 입구수 온도가 40℃, 출구수 온도가 32℃, 습구온도가 27℃인 경우에 순환수량을 20% 줄일 경우에 냉각탑 입구수 온도는 40℃에서 42℃로 상승하게 된다된다. 위에서는 순환수량을 줄였을 경우에 동력이 어느 정도 감소하는 가를 예시한 경우에 불가함을 주지하기 바란다. 다음은 펌프...
[사회 학] 펌프의 에너지 절감 plan / 펌프의 에너지 절감 plan 설비투자 이전 단
순서
펌프의 에너지 절감방안 설비투자 이전 단계라면 냉각수 순환수량 자체를 최...
펌프의 에너지 절감plan 설비투자 이전 단계라면 냉각수 순환수량 자체를 최...
사회 학 펌프의 에너지 절감 방안 / 펌프의 에너지 절감 방안 설비투자 이전 단
설명
레포트 > 사회과학계열
Download : [사회학] 펌프의 에너지 절감방안.hwp( 43 )
다. 이와 같이 냉각수량을 줄이면 펌프 및 팬의 동력소비가 감소하는 것은 배관의 구경의 감소로 배관비용이 절감된다된다. . 기계장치 별로 냉각수 온도 상승 허용치가 존재하고, 최소 냉각수량이 필요하며 또한 냉각탑 역시 최대 허용온도가 존재하기 때문에 (일반적으로 냉각탑 입구수 온도를 60℃로 제한함.) 냉각계통을 면밀히 analysis한 다음에 냉각수 순환수량을 결정할 문제이다. 공정의(定義) 열 부하 량에 alteration(변화) 가 없는 상태에서 순환수량을 줄이면 냉각탑으로 돌아오는 냉각수의 입구온도는 순환수량을 줄인 만큼의 비율로 상승하게 된다된다. 냉각탑의 크기가 동일한 조건이라면 순환수량이 줄어든 냉각탑의 팬 동력의 감소율은 대략적으로 28% 정도이나 실제의 경우는 냉각탑의 크기를 줄일 수 있음으로 팬 동력의 감소율은 대략적으로 12% 정도가 된다된다.