사이리스터 점호 장치의 사용법
페이지 정보
작성일 23-03-31 02:24
본문
Download : 사이리스터 점호장치 사용법.hwp
3. 실험 요약
4. 실험 순서
라. 직류 전원부(DC SOURCE section)
[ 목 차 ]
사이리스터 점호장치, 점호각부, 각도제어부, 동기화 입력부, 직류전원부, 점호각제어부
사이리스터 점호 장치의 사용법
본 자료는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 자료로서 사이리스터 점호 장치의 사용법에 대해 상세하게 설명하였으며, 실습에 꼭 필요한 자료임.
COMPLEMENT: 0, ARC COSINE: 0 점호각은 INPUT 전압이 -10 V에서 +10 V로 변화할 때, 0도에서 179.3도까지 선형적으로 0.7도 간격으로 변화한다.
COMPLEMENT: 1, ARC COSINE: 1 점호각은 INPUT전압 arc cosine의 보수(complement)의 함수로 변화한다. 즉, 60도이다.
나. 각도 제어부(Angle Control Section)
변환 함수의 efficacy
1. 실험 목적
가. 점호각부(firing angle section)
다. 결과적으로 INPUT전압이 -10 V에서 +10 V로 변화할 때 0.7도에서 179.3도까지 점호 각이 변화한다. 결과적으로, INPUT전압이 -10 V에서 +10 V로 변화할 때 0.7도에서 173.3도까지 점호 각이 변화한다.
[ 본문내용 ]
다. 동기화 입력부(SYNChronization INPUT section)
Download : 사이리스터 점호장치 사용법.hwp( 77 )
마. 점호각제어부(FIRING CONTOL section)
COMPLEMENT: 1, ARC COSINE: 0 점호각은 INPUT전압이 -10 V에서 +10 V로 변화할 때 179.3도에서 0.7도까지 선형적으로 변화한다.





가. ANGLE CONTROL INPUT에서 점호 각과 전압 사이에 관계에 관한
2. 관련 理論(이론)
레포트 > 공학,기술계열
나. 단상(1~)과 삼상(3~)모드에서 점호 제어신호의 관측.
COMPLEMENT: 0, ARC COSINE: 1 점호각은 INPUT전압의 arc cosine함수로 변한다. COMPLEMENT와 ARC COSINE 푸시보턴은 INPUT에 공급된 전압과 점호 각과의 관계를 선택되도록 해준다. 예를 들자면, 입력 전압이 +5 V와 같으면 점호 각이 arc cosine(5 ÷ 10)과 같다.
설명
본 data(자료)는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 data(자료)로서 사이리스터 점호 장치의 사용법에 대해 상세하게 설명(explanation)하였으며, 실습에 꼭 필요한 data(자료)임.
나. 각도 제어부(Angle Control Section)
순서
이 부분은 사이리스터의 점호각을 제어할 수 있도록 해준다. INPUT단자는 0과 180°사이를 점호 각이 변화하도록 -10 V에서 +10V까지 변화하는 전압을 받아들인다.